接地電阻測試儀型號與性能特點
聯系方式見右側懸浮框
【接地電阻測試儀】是根據客戶需求而寫的,非常具有代表性,在客戶搜索【接地電阻測試儀】時,都能通過我們來了解相關資訊,而且【接地電阻測試儀】在客戶有需求時提供參考意見。
接地電阻測試儀注意事項
1、接地線路要與被保護設備斷開,以保證測量結果的準確性。
2、下雨后和土壤吸收水分太多的時候,以及氣候、溫度、壓力等急劇變化時不能測量。
3、被測地極附近不能有雜散電流和已極化的土壤。
4、探測針應遠離地下水管、電纜、鐵路等較大金屬體,其中電流極應遠離10m以上,電壓極應遠離50m以上,如上述金屬體與接地網沒有連接時,可縮短距離1/2~1/3。
5、注意電流極插入土壤的位置,應使接地棒處于零電位的狀態。
6、連接線應使用絕緣良好的導線,以免有漏電現象。
7、測試現場不能有電解物質和腐爛尸體,以免造成錯覺。
8、測試宜選擇土壤電阻率大的時候進行,如初冬或夏季干燥季節時進行。
9、隨時檢查儀表的準確性,(每年送計量單位檢測認定一次)。
10、接地電阻測試儀在使用、搬運、存放時應避免強烈震動。
接地電阻測試儀運行檢查方法
1、 使用二個的標準電阻盒100mΩ的試驗品,一個小于100mΩ,一個大于100mΩ,測試儀器電阻調節到100mΩ,電流設定為10A。
2、輸入低端線夾住電阻盒公共端,高壓輸出線夾住報警端,按住“啟動”按鈕,儀器報警證明儀器良好。
3、輸入低端線夾住電阻盒公共端,高壓輸出線夾住合格端,按住“啟動”按鈕,儀器無報警證明儀器良好。
接地電阻測試儀檢定項目
1、外觀檢查。儀器外觀有無損傷,各開關按鈕是否靈活,數顯指示有無殘缺。隨機附件是否齊全。
2、報警臨界值設定誤差。采用標準電阻器法,接線方法與示值誤差檢定的方法相同,在電阻值1Ω、4Ω、10Ω、30Ω、100Ω點進行檢定。
3、指示精度檢查。接地電阻儀的兩端分別接至運行儀的14、16端;將接地電阻測試儀報警至預置在1V;接地電阻測試儀的測量值指示在0.1歐姆±5%之內,并同時報警(如有指示,應指示在1.0V±5%),被檢測的一起技術參數和功能均屬正常;接地電阻測試儀的測量值指示在0.1歐姆±5%之內但沒有報警,然后將一起的測試端從14轉到17的位置上,此時被檢查接地電阻測試儀報警,則說明被檢測儀器的技術參數和功能也屬正常;如果檢查結果在上書兩種情況之外,則說明被檢查儀器工作不正常。
4、示值誤差的檢定。與一般地阻表采用直接跟標準電阻器連接,直接比較的方法不同,鉗阻儀的檢定方法是用鉗阻儀鉗住標準電阻器輸出端的連接導線,連接導線應置于鉗頭幾何中心位置,并與鉗圈垂直,按選取的檢定點調節標準電阻器的電阻值,記下鉗阻儀顯示讀數值。兩者的誤差表示形式相同,在準確度等級的劃分方面,鉗阻儀增加了10級、20級兩個準確度等級,這是由于鉗阻儀測量原理的局限性,會產生較大誤差所決定的。
5、偏心位置影響。由于鉗阻儀的構造特殊,連接導線置于近似鉗頭幾何中心位置與連接導線偏離鉗頭幾何中心位置往往存在著較大的誤差,故增加偏心位置影響誤差的測量是很有必要的。偏心位置影響誤差不能超過鉗形接地電阻儀允許誤差的五分之一。
接地電阻測試儀常見故障原因及排除方法
一、開機后電源指示燈和顯示器都不亮的故障原因如下:
1、檢查電源插座是否插緊。
2、電源插座里保險絲與接觸彈簧片接觸不良。檢查電源插座,更換保險絲或者換電源插座。
二、無電流原因如下:
1、檢查測試線與大鱷魚夾焊接處是否脫焊,接觸是否不良,或者測試線是否斷線等。
2、測量開關是否損壞,若損壞及時更換新的。
3、測試可控硅板上的繼電器是否損壞,調換相應的元件。
三、開機“過電流”燈亮。
調節電流旋鈕回到零點,再按動“復位”鍵。
四、當操作不當或者干擾嚴重時,面板上“啟動”“復位”等按鍵不工作時,應關閉電源,重啟接地電阻測試儀。
五、若不是以上問題,請速與本公司聯系,咨詢相關技術人員。
接地電阻測試儀型號
1、ETCR2000鉗形接地電阻測試儀,能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為該儀表測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值,有長鉗口及圓鉗口之分。長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場合。優點:該類型接地電阻測試儀體積小、重量輕、無需布線、無需打地樁制造輔助級,安全快速,還能測量接地線上的漏電流。
2、HT2571數字接地電阻測試儀,摒棄傳統的人工手搖發電工作方式,接地電阻測試儀采用先進的中大規模集成電路, 數字接地電阻測試儀應用DC/AC變換技術將三端鈕、四端鈕測量方式合并為一種機型的新型接地電阻測量儀。優點:電力上最為常用、簡單快捷方便。
接地電阻測試儀的性能特點
1、接地電阻測試儀應用了DC/AC變換技術,集三端鈕,四端鈕測量方式為一體,使用電源可以交、直流兩用
2、接地電阻測試儀采用鎖相環同步跟蹤檢波方式,及開關電容濾波器,使抗干擾能力極強。
3、接地電阻測試儀摒棄了傳統的人工手搖發電方式,不須人力作功。
4、接地電阻測試儀不需人工調節平衡,一目了然的面板觸膜鍵操作,LCD數字顯示使得測量十分方便和訊速消除了指針式儀表的視覺誤差。
5、接地電阻測試儀允許的輔助接地電阻阻值很大,更好的保證了測量精度,分辨率高。
6、接地電阻測試儀除測試接地電阻外,還可測試低壓電阻值,土壤電阻率以及交流地電壓。
接地電阻測試儀技術要求
1、接地電阻測試儀應放置在離測試點1~3m處,放置應平穩,便于操作。
2、每個接線頭的接線柱都必須接觸良好,連接牢固。
3、兩個接地極插針應設置在離待測接地體左右分別為20m和40m的位置;如果用一直、線將兩插針連接,待測接地體應基本在這一直線上。
4、不得用其他導線代替隨儀表配置來的5m、20m、40m長的純銅導線。
5、如果以接地電阻測試儀為圓心,則兩支插針與測試儀之間的夾角最小不得小于120°,更不可同方向設置。
6、兩插針設置的土質必須堅實,不能設置在泥地、回填土、樹根旁、草叢等位置。
7、雨后連續7個晴天后才能進行接地電阻的測試。
8、待測接地體應先進行除銹等處理,以保證可靠的電氣連接。
接地電阻測試儀的操作要領
1、測試儀設置符合規范后才開始接地電阻值的測量。
2、測量前,接地電阻檔位旋鈕應旋在最大檔位即x10檔位,調節接地電阻值旋鈕應放置在6~7Ω位置。
3、緩慢轉動手柄,若檢流表指針從中間的0平衡點迅速向右偏轉,說明原量程檔位選擇過大,可將檔位選擇到x1檔位,如偏轉方向如前,可將檔位選擇轉到x01檔位。
4、通過步驟3選擇后,緩慢轉動手柄,檢流表指針從0平衡點向右偏移,則說明接地電阻值仍偏大,在緩慢轉動手柄同時,接地電阻旋鈕應緩慢順時針轉動,當檢流表指針歸0時,逐漸加快手柄轉速,使手柄轉速達到120轉/分,此時接地電阻指示的電阻值乘以檔位的倍數,就是測量接地體的接地電阻值。如果檢流表指針緩慢向左偏轉,說明接地電阻旋鈕所處在的阻值小于實際接地阻值,可緩慢逆時針旋轉,調大儀表電阻指示值。
5、如果緩慢轉動手柄時,檢流表指針跳動不定,說明兩支接地插針設置的地面土質不密實或有某個接頭接觸點接觸不良,此時應重新檢查兩插針設置的地面或各接頭。
6、用接地電阻測量儀測量靜壓樁的接地電阻時,檢流表指針在0點處有微小的左右擺動是正常的。
7、當檢流表指針緩慢移到0平衡點時,才能加快儀表發電機的手柄,手柄額定轉速為120轉/分。嚴禁在檢流表指針仍有較大偏轉時加快手柄的旋轉速度。
8、測量儀表使用后阻值檔位要放置在最大位置即x10檔位。整理好三條隨儀表配置來的測試導線,清理兩插針上的臟物,裝袋收藏。
接地電阻測試儀原理
一、兩線法
1、條件:必須有已知接地良好的地,如PEN等,所測量的結果是被測地和已知地的電阻和。如果已知地遠小于被測地的電阻,測量結果可以作為被測地的結果。
2、適用于:樓群稠密或水泥地等密封無法打地樁的地區。
3、接線:E+ES接到被測地,H+S接到已知地。
二、三線法
1、條件:必須有兩個接地棒:一個輔助地和一個探測電極。各個接地電極間的距離不小于20米。原理是在輔助地和被測地之間加上電流,測量被測地和探測電極間的電壓降,測量結果包括測量電纜本身的電阻。
2、適用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。
3、接線:S接探測電極,H接輔助地,E和ES連接后接被測地。
三、四線法
基本上同三線法,在低接地電阻測量和消除測量電纜電阻對測量結果的影響時替代三線法,測量時E和ES必須單獨直接連接到被測地。該方法是所有接地電阻測量方法中準確度最高的。
四、單鉗測量
1、條件:測量多點接地中的每個接地點的接地電阻,而且不能斷開接地連接防止發生危險。
2、適用于:多點接地,不能斷開連接,測量每個接地點的電阻。
3、接線:用電流鉗監測被測接地點上的電流。
五、雙鉗法
1、條件:多點接地,不打輔助地樁,測量單個接地。
2、接線:使用廠商指定的電流鉗接到相應的插口上,將兩鉗卡在接地導體上,兩鉗間的距離要大于0.25米。
如對本產品/文章:接地電阻測試儀有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:接地電阻測試儀
【接地電阻測試儀】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【接地電阻測試儀】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【接地電阻測試儀】問題的方案